14种拓扑--电源mos管,整流管,续流管应力计算

Buck 变换器的功率器件设计公式
(1):Buck 变换器的电路图:

(2):Buck 变换器的主要稳态规格:

(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:

-- 无源开关 D:

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):Boost 变换器的电路图:
(2):Boost 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S:

-- 无源开关 D:

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

Buckboost 变换器的功率器件设计公式
(1):Buckboost 变换器的电路图:
(2):Buckboost 变换器的主要稳态规格:

三绕组去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):三绕组去磁正激变换器的电路图:(2):三绕组去磁正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S:

-- 无源开关 D1,D2:

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

二极管去磁双正激变换器的功率器件设计公式(1):二极管去磁双正激变换器的电路图:
(2):二极管去磁双正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S1,S2:

谐准去磁正激变换器的功率器件设计公式(1):谐准去磁正激变换器的电路图:
(2):谐准去磁正激变换器的主要稳态规格:
有源去磁正激变换器的功率器件设计公式(1):有源去磁正激变换器的电路图:
(2):有源去磁正激变换器的主要稳态规格:
对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动半桥变换器的电路图:(2):对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
对称驱动全桥变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动全桥变换器的电路图:
(2):对称驱动全桥变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S1(S3),S2(S4):

-- 无源开关D1,D2:

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

对称驱动推挽变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动推挽变换器的电路图:
(2):对称驱动推挽变换器的主要稳态规格:
对称驱动推挽正激变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动推挽正激变换器的电路图:
(2):对称驱动推挽正激变换器的主要稳态规格:
不对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式(1):不对称驱动半桥变换器的电路图:

(2):不对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:

(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2

对称驱动推挽Boost 变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动推挽Boost 变换器的电路图:
(2):对称驱动推挽Boost 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:

反激变换器的功率器件设计公式(1):反激变换器的电路图:
(2):反激变换器的主要稳态规格:

