› BLDC进入电流保护如何解决
havcy
发表于 2019-6-1 09:07:04
BLDC进入电流保护如何解决
用开发板启动电机后,转几秒钟就因为电流保护停止了,电流检测是0.59A,程序里是>0.37A停止,请问应该如何解决?
cdpk512
发表于 2019-6-3 15:07:45
马达的启动电流一般很大,1.可在启动时屏蔽较小的电流检测;2.可以增加几次电流检测次数。3.电流的持续时间上,可以计时。过高电流或过长时间,才保护。