张飞实战电子

  论坛   硬件电路   模拟电路和数字电路接地要点
返回列表
查看: 4626|回复: 0
收起左侧

模拟电路和数字电路接地要点

[复制链接]

78

主题

81

帖子

403

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
403
发表于 2018-4-15 09:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 数字地和模拟地应分开
在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。即使是对于 A/D、D/A转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。

2.浮地与接地
系统浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于 50MΩ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。

3.一点接地
在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于 1MHz的电路,采用一点接地。

4.多点接地
在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于 10MHz的电路,采用多点接地。

如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种 方法解决此问题∶

1、用磁珠连接:磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显着抑制作用,使用时需要预先 估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,不宜使用磁珠;
2、用电容连接:电容隔直通交,造成浮地。
3、用电感连接:电感体积大,杂散参数多,不稳定;
4、用0欧姆电阻连接:0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有 频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。

机壳地与数字地,模拟地的关系:
一般机壳地接交流供电电源的地线(不是零线),目的是为了防止操作人员触电(机壳与大地、人体等电位)。

机壳地一般可和设备的电源地连接在一起,但是, 数字电路、模拟电路的工作地原则上严禁与设备的电源地直接连接。原因为设备本身发生漏电或遭遇强电磁场干扰时,数字电路、模拟电路会受此噪声干扰导致错误动作,严重的会导致机器毁损。主要因为数字电路、模拟电路的工作电平一般为 3.3-15.5V(15.5V一般用于 232接口通讯 的最高电平);而通常电源回路的电平一般在市电范(AC220V±10%),远远大于数字电路、 模拟电路的工作电平。尤其市电本身可遭遇雷击、错相、高压击穿等故障更可导致其瞬时电 平远远大于其正常电平(最高可达22倍)。因此为确保安全,一般数字电路、模拟电路的工作地均会与设备的电源地、机壳等隔离或者采用不同的接地系统。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

收藏:3 | 帖子:240

有图有真相